[pso] [Tema2][lin] SETLINE semnificatie baud
Vlad Dogaru
ddvlad at rosedu.org
Fri Mar 25 16:18:25 EET 2011
On Fri, Mar 25, 2011 at 04:11:07PM +0200, Tiberiu Popa wrote:
> Salut,
>
> In structura uart16550_line_info exista un camp *unsigned char baud* nu prea
> bine explicat. Eu ma gandesc ca trebuie sa pun *baud *in Divisor Latch Low
> Byte si 0 in Divisor Latch High Byte [1], e bine asa?
>
> [1] http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm#13
Salut, Tibi,
Da, câmpul 'baud' ar trebui să ajungă în 'Divisor Latch Low Byte'.
Valorile definite în uart16550.h sunt exact echivalentele zecimale ale
valorilor din tabelul 6 de la [1]. Divisor Latch High Byte ar trebui să
fie pe 0 tot timpul, pentru că nu lucrați cu baud mai mic de 1200.
Vlad
More information about the pso